при добавлении хосту ip bmc вмм ругается, что этот адрес уже назначен другому smbiosguid... Когда то при тестировании на этом же хосте server 2016 hyper-v добавлял в первый раз, всё было хорошо, потом хост удалил и перестановил 2012r2. после этого на тот же хост не даёт добавить тот же ip bmc address с ошибкой
Код: Выделить всё
Set-SCVMHost : GUID SMBIOS ca7c418c-049f-a6df-e611-7c5e3cffde81, возвращаемый BMC-адресом 192.168.11.209 во время использования аппаратного контроллера управления, который использует протокол IPMI, не совпадает с ожидаемым GUID SMBIOS 81deff3c-5e7c-11e6-a6df-049fca7c418c. (ИД ошибки: 21563)
команда находит этот ip, откуда она его тянет?
Код: Выделить всё
Find-SCComputer -BMCAddress 192.168.11.209 -BMCProtocol ipmi -BMCRunAsAccount $bmcRunAsAccount -Debug
BMCType : IPMI
BMCProtocolVersion : 2.0
BMCAddress : 192.168.11.209
BMCPort :
SMBiosGUID : ca7c418c-049f-a6df-e611-7c5e3cffde81
SerialNumber : хххххххххххххххх
AssetTag :
FirmwareVersion : 2.8
Model : ххххххх
Manufacturer : ххххх
ComputerPowerState : On
Error :
PhysicalMachine :